Cтоимость подключения

СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 22:36
alex3377
Добрый вечер ! Насчитали нашему ДНП 2500000-00 за подключение эл-ва ,трансформатор 160 КВТ,30 участков.Нормальная цена ? Есть ли возможность подключиться индивидуально к соседнему СНТ ?

СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:12
IVM
А что вошло в эту сумму? Сам трансформатор и сеть внутри вашего землеотвода уже построены?

СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 13:04
alex3377
Добрый день ! Сеть внутри ДНП не проложена.

СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 14:32
IVM
Смета на эту сумму есть? Для сравнения могу сказать: железобетонный столб без электроарматуры (крепления, изоляторы) высотой 9 метров стоит (у нас в городе) около 6 тыс. рублей. Просто установить такой столб будет стоить от 4 тыс. рублей. Ещё прикидывайте провода, арматуру и стоимость работ по их установке.
Цены на трансформаторы (а к нему надо ещё КТП) можно найти в Интернете: тут от мощности зависит.