СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 18:33
TolikM
Всем привет.<br>Есть участок в деревне. На правах частной собственности. Сейчас как раз заканчиваю с приватизацией земли. Напряжение 220 В отродясь не было. 200 - это просто рай. :-)<br>По вечерам даже холодильник не включается, т.к. напряжение опускается до 160 В. По улице проходит одна фаза. Улица домов 20-30. У соседей таже беда. Что можно в данной ситуации сделать. Хотели с соседом написать письмо, подписать его по улице и отнести в энегросбыт. Вопрос такой: Что они могут сделать? Можно ли требовать, чтобы они провели еще одну фазу? Трансформатор не старый, но он довольно далеко.<br><br>Кто-нибудь сталкивался с подобным?<br><br><br>

СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 10:59
Калинин
На основании заявления потребителя Энергосбыт заключает договор энергоснабжения, который оформляется в трех экземплярах: один потребителю, второй в дело потребителя в отделении Энергосбыта, третий – в тарифный отдел Энергосбыта. В этом договоре должно быть оговорено условие подачи электроэнергии установленной мощности, если такого нет, то необходимо дополнить договор. В случае, если мощности в электролинии не достаточно, то Энергосбыт обязан об этом уведомить потребителя. При этом, подключение новых потребителей не возможно в том случае, если уже подключенные потребители будут получать электроэнергии в меньшем объеме, чем это установлено в договоре. Поэтому, повнимательнее изучите договор с Энергосбытом, если в нем нет оговорок на поставку пониженной мощности Вы вправе обращаться к нему за увеличением подаваемой мощности. Если же такая запись имеется, то Вам придется всем собирать денежные средства на то, чтобы увеличить подаваемую мощность по согласованию с Энергосбытом.

СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 18:32
Ирина А.
[q]либо покупаете индивидуальный стабилизатор напряжения. Правда при это токи возрастут.<br>[/q]<br>Разве стабилизатор увеличивает напряжение? Я думала, что он его только выравнивает.<br>У нас в СНТ с этим тоже большая проблема, напряжение иногда падает аж до 140!<br>А если приобрести миниэлектростанцию (примерно на 2Квт), будет ли это выгодно? Или будет очень дорого? Электроприборов в доме достаточно много.

СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 01:59
Grava77
Ирина А.<br>Мощность 2 кВА вряд ли вас устроит. Надо рассчтитывать примерно на 4 кВА.<br>Если перспективы никакой нет, то считаю наиболее целесообразным скооперироваться и приобрести дизель-генератор (из расчёта 4-6 кВА на участок) и построить для него сарайчик для звуко-изоляции на ЗОП.

СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 23:09
mmklok
дизель генератор оправдан при периодических отключениях. Если ДГ приобрести на "колхоз", то будут проблемы с обслуживанием (никому не захочется вешать на себя обузу). Лучше стабилизатор.

СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 00:36
Grava77
[q]Лучше стабилизатор[/q]<br>mmklok, какая перед вами стоит задача. Если нужно избавиться от бросков напряжения в небольшом диапозоне напряжений, то стабилизатор подойдёт. А если напряжение падает более, чем на 20%, то такого стабилизатора вы не найдёте. Вспомните электротехнику и закон сохранения энергии. <br><br>Пусть, имеется источник питания с мощностью 2 кВА.<br>Напряжение 220 В будет, если Вы включите 1 чайник мощностью 2 кВт.<br>А если одновременно включить 4 таких чайника, то напряжение упадёт в 2 раза и будет всего лишь 110 В.<br><br>Поэтому, целесообразней всего иметь дополнительный источник питания. Гидростанцию вы не пострите, ветроэлектростанцию - тоже. Так-что, остаётся только установить дизельный генератор в сарае с хорошей звукоизоляцией (но с хорошим теплоотводом и выхлопной трубой).<br><br>Относительно обслуживания. <br>Вы сторожу платите. Так, дежурному электрику тоже надо платить.<br>Конечно, если хотите жить в комфортных, а не в первобытных условиях.

СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 13:24
mmklok
Grava77<br>[q]А если напряжение падает более, чем на 20%, то такого стабилизатора вы не найдёте. [/q]<br>Например этот- http://www.aes.ru/stabilizer/eltor/detail.php?ID=1547<br>Закон сохранения энергии не нарушается.<br>Будет расти величина тока и соответственно увеличиваться стоимость условного киловатта.

СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 14:51
Grava77
mmklok<br>Я приведу пример того, что получается на самом деле. Пример житейский сельский.<br><br>Представьте себе, что из накопительного бака водокачки течёт вода по трубам. На нижнем участке воды побольше, в верхнем течёт тонкой струйкой. <br>И вот на верхнем участке, поставили насос и стали откачивать воду из основной трубы. До нижнего участка вода доходить перестала. <br><br>Вот так же и здесь с вашим дорогостоящим стабилизатором. Ваш стабилизатор будет откачивать электроэнергию из сети и доводить напряжение у Вас до нормы. Остальные соседи останутся без электроэнергии. Т.е. напряжение в сети будет настолько низким, что толку им от этого никакого.<br><br>Подумайте об этом, господа, и реально оцените, чего же вы хотите у себя на участке в СНТ или в посёлке.<br><br> <br>

СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 15:53
mmklok
Grava77<br>[q]Остальные соседи останутся без электроэнергии.[/q]<br>Это правда. Стабилизатор предназначен для улучшения ситуации одного в ущерб другим. Но и вопрос ставился от индивидуального потребителя.<br>

СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:15
Grava77
Поэтому, я и сделал такую приписку:<br>[q]Подумайте об этом, господа, и реально оцените, чего же вы хотите у себя на участке в СНТ или в посёлке.[/q]Если Вы хотите враждебности и мести со стороны своих соседей,<br> то я вам не советчик <br><br>

СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 14:51
Andy
Имею трансформатор на 250 КВА, выделенная мощность 100 КВА, на каждой фазе стоит автомат на 100 А. На каждую фазу подключено приблизительно равное количество участков (220 в). Потребление порядка 80 А по фазам. Автоматы "выбивает" очень редко, но напряжение на всех линиях вечерами не более 190 в. Вопрос: где "узкое" место? Почему низкое напряжение : большая утечка с проводов, большие расстояния до участков, большая нагрузка по фазам, не хватает "выделенной" мощности? Вечный вопрос: Что делать?;)

СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 17:57
EVGEN I
1.ИЗМЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММАХ ПОДСТАНЦИИ В ПЕРИОД НАИБОЛЬШЕЙ НАГРУЗКИ и СРАВНИТЬ С НАПРЯЖЕНИЕМ НА УЧАСТКАХ.<br><br>2.АВТОМАТЫ ВЫБИВАТЬ НЕ БУДЕТ: На них написано I срабатывания 12 токов от номинала.!!!!<br>Скорее сгорят вставки на высовольтных обмотках трансформатора.<br><br>3. На трансформаторе есть переключатель напряжения, которым можно довести напряжение до нормы, но при этом НЕОХОДИМО ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТАКТАХ ПО КАЖДОЙ ФАЗЕ.( эти работы должен делать электрик с допуском свыше 1000 вольт)<br>

СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 18:44
Andy
1. Напряжение на клеммах - 230в.<br>2. Автоматы выбивает. В пиковые нагрузки бывает по 2-3 раза за вечер. Может я неправильно выразился. Имелись ввиду не трансформаторы тока (они по 150 каждый), а автоматические выключатели (типа тех, что в квартирах стоят, только мощнее).<br>3. На трансформаторе есть переключатель, я знаю. Пока не пользовались ибо напряжение на выходе с трансформатора нормальное.<br>Меня волнует вопрос, имеет ли к низкому напряжению отношение "выделенная трансформаторная мощность" 100 КВА. Если я заплачу кучу денег за дополнительные 150 КВА и подниму ее до возможностей трансформатора (250 КВА), то это поможет или дело не в этом? <br>